PLC çıkışına kontaktör bağlamak

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
sedanter
Mesajlar: 6
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:06 pm

PLC çıkışına kontaktör bağlamak

Mesaj gönderen sedanter »

merhaba.
plc ile 24v kontaktör tetikleyeceğim fakat şüphelerim var plc>röle>kontaktör şeklinde bir bağlantı mı yapmalıyım açıkcası röle de almadım. yoksa plc>röle bağlantısı yaparsam zamanla bi sorun oluşurmu ?
plc: FBS-20MAT2-AC
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: PLC çıkışına kontaktör bağlamak

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

PLC transistör çıkışlarından izin verilen akım değerlerini (0.5A/5~30V DC) aşmadığınız sürece sorun olmaz.
Ancak tavsiyem araya bir röle koyarak (sahada yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıda değiştirilmesi son derece kolay olan) kontaktörü beslemeniz. Bu en sağlıklı yöntem olacaktır.