PORT0 ile RS232 ASCII haberleşme

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
sadıkşafak
Mesajlar: 10
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:57 pm

PORT0 ile RS232 ASCII haberleşme

Mesaj gönderen sadıkşafak »

Merhaba. FBs-32MCT2 PLC bulunuyor elimde. PORT0'ı kullanarak RS232 protokolünde ham veri yollamak istiyorum. Veri ASCII tipinde olacaktır. Yardımcı olabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: PORT0 ile RS232 ASCII haberleşme

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba. Port 0 ile bu işlem gerçekleştirilememektedir.

Port 0 master fonksiyonları (FUN150, FUN151) desteklememektedir. Port 1, 2, 3 veya 4 kullanmalısınız.
sadıkşafak
Mesajlar: 10
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:57 pm

Re: PORT0 ile RS232 ASCII haberleşme

Mesaj gönderen sadıkşafak »

Nextion marka bir dokunmatik ekran ile haberleşmek istiyorum. Normalde PORT0'a HMI ekranlar bağlanabiliyor. Bu nasıl oluyor?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: PORT0 ile RS232 ASCII haberleşme

Mesaj gönderen Volkan »

İlgili operatör panelin kontrolör listesinde Fatek (Facon) var ise Port0 üzerinden haberleşme yapılabilir.

Bildiğimi kadarıyla kullanmış olduğunuz operatör panelin Fatek (Facon) bulunmuyor.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön