rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:36 pm
gönderen ergint
merhabalar.

fatek plc ile ls Mecapion servo modbus ile haberleştirmem gerekiyor.sürücüde rs422 portu var.
ne yapabilirim.

teşekkürler.

Re: rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:36 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Konu hakkında genel merkeze bir e-posta attım. Cevap aldığımda sizi bilgilendireceğim. Yarın cevap vermeye çalışacağım.

Re: rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:37 pm
gönderen ergint
teşekkürler..

Re: rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:37 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

İlgili cevap geldi. RS422'ye sahip bir cihazı doğrudan Fatek PLC'ye bağlamanın bir yolu bulunmamaktadır.
RS485 portu kullanılarak bazı denemeler yapılmış ancak sağlıklı bir sonuç elde edilememiş. Yer yer haberleşme sağlandığı gözlemlenmiş ancak güvenilir bir yöntem değilmiş.

Bu durumda ancak bir çevirici kullanarak haberleşme işlemi gerçekleştirilebilir.
Yada Fatek HMI kullanıyorsanız dahili RS422 portunu kullanabilirsiniz.

Re: rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:37 pm
gönderen ergint
p2070sd hmi kullanıyorum
fakat tek port var onuda plc haberleşmesi için kullanıyorum.

Re: rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:38 pm
gönderen ergint
tek portu "bağlantı 0" ve "bağlantı 1" olarak kullanılırmı?
rs422 ve rs485
veya
rs422 ve rs232

Re: rs422 modbus

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 3:38 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

P2070SD aynı port üzerinden iki farklı bağlantı noktası barındırır. Yani FvDesigner yazılımında COM1 PLC için, COM2 ise sürücünüz için ayarlanabilir. Aşağıdaki bağlantı şemasını inceleyebilirsiniz.

resim_2021-10-24_183836.png
resim_2021-10-24_183836.png (124.92 KiB) 7700 kere görüntülendi