indikatör haberleşme

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 4:38 pm
gönderen yalcin
Kolay gelsin. Bir indikatör ile haberleşiyorum. Bazı adreslerde okuma yapıyorum sorun yok. İndikatörde 24587 değeri varsa PLC'de de aynı değeri okuyorum. Ancak aynı adrese yazma yaptığımda indikatörde alakasız değerler görüyorum. sorun ne olabilir?

Re: indikatör haberleşme

Gönderilme zamanı: Pzr Eki 24, 2021 4:39 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Sorunuzun kaynağı büyük ihtimalle yazarken 16 bit olarak yazmanız. Yazma yapmaya çalıştığınız adres 32 bit olup olmadığını kontrol ediniz. Ardında modbus tablosunda veri uzunluğunu (data size) 2 olarak ayarlayınız.