1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

sıcaklık kontrol

Gönderilme zamanı: Pzr Şub 13, 2022 6:10 pm
gönderen abdullahfatek
Bir bölgeyi fun 86 komutu ile aynı anda hem ısıtma hemde soğutma yapmak mümkün müdür? yani set değerine ulaşana kadar ısıtma pid si calisacak set degerini gecince soğutma pid si çalışacak bicimde yapilabilir mi? yani set degerine ulasana kadar rezistans calisacak set degerini gecince fan devreye girecek sekilde konfigüre edilebilir mi? sogutma kisminida pid seklinde ayarlamak mumkun mu?

Re: sıcaklık kontrol

Gönderilme zamanı: Çrş Şub 16, 2022 9:31 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Soğutma için sadece Açma/Kapama moduna ihtiyacınız varsa, karşılaştırma işlevi gibi alternatif bir yol kullanabilirsiniz.
Sıcaklık set değerinden yüksek olduğunda, soğutmayı tetiklemek için belirlenen bir Y çıkışı kullanılabilir.

FUN86'nın ALM çıkışına bağlanan bit kullanılabilir.
FUN86'nın Os kısmına girilen değer offset değeridir ve ALM çıkışını etkiler.
Örneğin Os 20 ise set değeri 100 ise anlık sıcaklık 80 ile 120 aralığında olduğunda ALM çıkışı pasif olacaktır.

Yine fonksiyon blok H/C girişi ısıtma/soğutma seçimini yapar. ALM çıkışı ile H/C girişinin konumu değiştirilebilir.