Kalıcı Röleler

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Kalıcı Röleler

Mesaj gönderen Myildizili »

Merhaba;
Kalıcı röle olarak M801 biti ni kullanıyorum fakat M1914 kalıcı olmayan röleleri sil dediğim de bunu da siliyor. Sebebi nedir veya başka yapmam gereken bir ayar var mı ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Kalıcı Röleler

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Test ettik ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Ladder diyagramında ilgili bitin durumunu etkileyecek işlemler (bobin, set vb. ) yapıyor olabilirsiniz.
resim_2022-02-25_102425.png
resim_2022-02-25_102425.png (11.6 KiB) 4483 kere görüntülendi
resim_2022-02-25_102414.png
resim_2022-02-25_102414.png (11.64 KiB) 4483 kere görüntülendi

Ayrıca ilgili bit için kalıcı olup olmama durumunu değiştirmiş olabilirsiniz. Project sekmesinden aşağıdaki menüye ulaşabilirsiniz.

resim_2022-02-25_102615.png
resim_2022-02-25_102615.png (8.47 KiB) 4483 kere görüntülendi
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Re: Kalıcı Röleler

Mesaj gönderen Myildizili »

Teşekkür ederim. Sorun çözüldü. Evet ladder diyagramında bir hata yapmışım. Tekrar teşekkür ederim. :)
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Kalıcı Röleler

Mesaj gönderen Volkan »

Rica eder, iyi çalışmalar dileriz.