Yardim PID

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
zileli_6034

Yardim PID

Mesaj gönderen zileli_6034 »

Merhabalar ..sıcaklık pid yapıyorum müşteri sıcaklığın birden set değerine ulaşmasını istemiyor bende flip flip tarzı timer koydum önüne yavaş yavaş ısınıyor sormak istediğim şu pid belli zaman sonra set değerini yakalamayınca hataya dusuyormu yoksa set değerini yakalayana kadar istediğim şekilde calisirmi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Yardim

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba. Hayır hataya düşmez set değerini yakalayana kadar çalışmaya devam eder.

FUN86 iki farklı çalışma yöntemine sahiptir. MD kısmına 0 yazarsanız set değerine daha geç ve daha az aşım ile ulaşacaktır.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön