sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzr Mar 26, 2023 6:04 pm
gönderen batı
ıyi günler
fatek rtd modülünde sıfırın altındaki değerleri okuyabiliyormuyuz.
saygılar
Re: sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzr Mar 26, 2023 6:27 pm
gönderen Volkan
Merhaba evet ölçülebilir.
Pt100: -200~850℃
Pt1000: -200~600℃
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... RTD_en.pdf
Re: sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzt Mar 27, 2023 7:30 am
gönderen batı
teşekkürler
peki programda eksi değeri nasıl göreceğiz.?
örneğin 0 dereceyi -5 dereceyi veya 50 dereceyi kaç göreceğiz,
saygılar
Re: sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzt Mar 27, 2023 8:35 am
gönderen Volkan
Merhaba
Örneğin aşağıdaki görselde ilk sıcaklık kanalının R50 olduğunu görebilirsiniz. Bir durum sayfasından R50 izleyin. Burada sıcaklı değerini gözleleyebilirsiniz.
Bir register/word (örneğin R50) -32767 ila 32767 aralığında bir değer saklayabilir.

- resim_2023-03-27_113129517.png (16.75 KiB) 10746 kere görüntülendi

- resim_2023-03-27_113252800.png (7.5 KiB) 10746 kere görüntülendi
Re: sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzt Mar 27, 2023 11:18 am
gönderen batı
çok teşekkürler
kolay gelsin
Re: sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzt Mar 27, 2023 11:23 am
gönderen batı
tekrar iyi günler
başka bir konuda bir sorum olacak.
fatek plc ve beijer ekranımız var.plc ye CBEH modülü takabiliyoruz.
bu sisteme uzaktan bağlantı yapmak istiyoruz.
bir switch kullansak bir çıkışını plc ye bir çıkışını ekrana bağlasak bizde uzaktan switch e bağlansak bu sistem çalışırmı?
saygılar
Re: sıcaklık okuma
Gönderilme zamanı: Pzt Nis 10, 2023 9:02 pm
gönderen Volkan
Merhaba
Bunun için modem de port açılması ve statik ip kullanılması gerekir. Bu durum ağ güvenliğini etkileyebilir.
Bunun yerine Fatek iot gibi sistemler tercih edilebilir. Ya da uzak bağlantı cihazları kullanılabilir.