1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Birden fazla çıkış resetleme
Gönderilme zamanı: Çrş Nis 12, 2023 5:29 pm
gönderen elektra
Merhaba fatek Plc programlamaya yeni başladım birden fazla çıkışı resetlemek için komut varmı? Örneğin M10 dan M100 e kadar tek komutla resetlemek
Re: Birden fazla çıkış resetleme
Gönderilme zamanı: Prş Nis 13, 2023 5:56 am
gönderen Volkan
Merhaba
FUN114 kullanarak yapabilirsiniz. M0'dan başla ve devamındaki 100 tanesini setle yada resetle. M500 OFF ise reset, ON ise set.

- resim_2023-04-13_085500797.png (3.42 KiB) 6689 kere görüntülendi
Re: Birden fazla çıkış resetleme
Gönderilme zamanı: Prş Nis 13, 2023 11:44 am
gönderen elektra
teşekkür ederim sağolun