Loadcell ana değer gösterme sorunu

Gönderilme zamanı: Sal May 09, 2023 5:42 am
gönderen salih70
Merhaba.,
Ben fbs 2lc modülümü bağladım lodcell bağlantılarıda tamam proğram üzrinden 1-0 ayarlarınıda yaptım.
Sorun kalibrasyonu yapıyorum ana değer 32767 değerinin yerine kalibrasyon yapyığım değer geliyor ben doğrulama için tartımlar yaparken birden tartım değeri kaybolup 30 40 saniyede gelip gitmeler ve hatalı değerler vermeye başlıyor.
Os yüklemesi yapsam sorun çözülebilir mi?

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

Gönderilme zamanı: Sal May 09, 2023 5:54 am
gönderen Volkan
Merhaba

Kalibrasyon ve dara alma işlemlerini manuel mi yoksa program içerisinde bir döngü ile mi yapıyorsunuz? Döngü kullanılıyor ise yapılmaması gereken bir anda kalibrasyon yada dara işlemi yapılıyor ise bu sebep verebilir.

PLC'ye bağlantı kurulduğunda bir bilgilendirme sayfası açılır bu sayfanın görüntüsünü gönderebilir misiniz?

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

Gönderilme zamanı: Sal May 09, 2023 6:08 am
gönderen salih70
Dara alma işlemini durum izleme sayfasından kendim yapıyorum

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

Gönderilme zamanı: Sal May 09, 2023 6:11 am
gönderen Volkan
PLC'ye bağlantı kurulduğunda bir bilgilendirme sayfası açılır bu sayfanın görüntüsünü gönderebilir misiniz? OS versiyonunu kontrol edelim.

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

Gönderilme zamanı: Sal May 09, 2023 6:13 am
gönderen salih70
Resimleri gönderiyorum
En son Os güncellemesinin linkinidde atarsanız iyi olur.
IMG_20230509_120130.jpg
IMG_20230509_120130.jpg (6.51 MiB) 7372 kere görüntülendi
IMG_20230509_122900.jpg
IMG_20230509_122900.jpg (4.38 MiB) 7373 kere görüntülendi
IMG_20230509_120221.jpg
IMG_20230509_120221.jpg (7.16 MiB) 7375 kere görüntülendi

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

Gönderilme zamanı: Sal May 09, 2023 7:22 am
gönderen Volkan
OS versiyonu güncel durumda. Anydesk ile uzak bağlantı verirseniz bağlantı yaparak inceleyelim.