TEKSENS DEBİMETRE

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
batı
Mesajlar: 10
Kayıt: Prş Nis 28, 2022 11:11 am

TEKSENS DEBİMETRE

Mesaj gönderen batı »

DEBİ1.jpg
DEBİ1.jpg (199.09 KiB) 2005 kere görüntülendi
DEBİ2.jpg
DEBİ2.jpg (154.33 KiB) 2005 kere görüntülendi
DEBİ4.jpg
DEBİ4.jpg (158.21 KiB) 2005 kere görüntülendi
İYİ GÜNLER
ELİMİZDE SİZE MODBUS İLE İLGİLİ RESİMLERİNİ GÖNDERDİĞİM DEBİMETREDEN MODBUS İLE BİLGİ OKUYAMIYORUM.
CİHAZ ADRESLEMESİNİ VE HABERLEŞME AYARLARINI YAPTIM.FATEK PLC DEKİ 485 MODÜLÜNDEN RX TX IŞIKLARININ NORMAL OLARAK
ÇALIŞTIĞINI GÖRÜYORUM.HABERLEŞME İLE İLGİLİ BİR SORUN YOK.FAKAT DEBİMETREDEN 0001 VE 0003 NOLU ADRESLERDEN AKIŞ MİKTARLARINI
OKUYAMIYORUM.
BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ SEVİNİRİM.
SAYGILAR
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 947
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TEKSENS DEBİMETRE

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

"Data size" 2 girdiğize emin olunuz. 0001 hex adresi için 40001 eğer olmazsa 40002 adresini deneyiniz.

Durum sayfasında izleme yaparken 32bit olarak listeleyiniz (örneğin D0 için DD0 girin) ve formatını float olarak ayarlayınız.

Eğer gelen değer anlamsız ise ters geliyor olabilir. Registerları tersleyerek başka bir bölgeye taşıyınız. D0 = D101 ve D1= D100 gibi. DD100 olarak listeleyiniz.
resim_2023-08-17_111458894.png
resim_2023-08-17_111458894.png (5.35 KiB) 2002 kere görüntülendi
batı
Mesajlar: 10
Kayıt: Prş Nis 28, 2022 11:11 am

Re: TEKSENS DEBİMETRE

Mesaj gönderen batı »

Bilgilendirme için çok teşekkür ederim.söylediğiniz gibi sorunu çözdüm

.
debi5.jpg
debi5.jpg (174.05 KiB) 1984 kere görüntülendi
başka birsorum olacak.

resmini gönderdiğim programda D0 a gelen data bir debimetre den anlık akış olarak geliyor. akış kesildiğinde D0 daki data sıfırlanıyor böylece D55 deki data da sıfırlanıyor.fakat ben gelen bu datayı bir yere kaydedip devamlı olarak toplamak istiyorum.
fakat data devamlı olarak sıfırlandığı için datayı toplayamıyorum.
bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.

saygılar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 947
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TEKSENS DEBİMETRE

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Sürekli toplanmaktan kastınız tam olarak nedir? Bir tabloya kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Ekte sizin için bir örnek yaptım. Ayrıca FUN100 için bir sunum videosu çektim.

Örnekte DD50 registerı R0-99 (L tablonun uzunluğunu belirler) aralığındaki bir tabloya yazılacak.

"Pr" değeri verinin tabloda nereye yazılacağını belirler.

R1000=0 ise DD50 > DR0
R1000=5 ise DD50 > DR5

0'a düştüğünde taşımayı engelleyerek tabloda hatalı değer depolanmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için karşılaştırma fonksiyonu kullanabilirsiniz. Ben debi 10'dan küçükse işlem yapma önlemi aldım.
forum-debi-tablo-kayıt.zip
(499.58 KiB) 43 kere indirildi
Cevapla