ÖZEL BİTLER

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
konay
Mesajlar: 1
Kayıt: Cmt Ağu 26, 2023 9:42 am

ÖZEL BİTLER

Mesaj gönderen konay »

Merhabalar,

PLC programlama işinde yeniyim.
Daha önceden makine üzerine yazılmış ve halen kullanımda olan programları inceleyerek öğrenmeye çalışıyorum.
Bu programları incelediğimde sistem tarafından belirtilmiş olan özel bitlerin yazılan programda kullanıcı tanımlı bitler gibi kullanıldığını fark ettim. Bu bitler:

M1998 - PSO2 Finished indicator - Output sekmesinden kontrol ettiğimde bu ayar boşta görünüyor.
M2000 - Synchronized Multi-Axis. (FUN140) - Sistemle alakalı multiaxis kullanımı mevcut değil bunu aç kapa olarak kullanmış.
M2001 - Disable/Enable status retentive control - Buda aynı şekilde piston kontrolü için aç kapa olarak kullanılmış.

Yukarıda belirttiğim bitlerin bu şekilde kullanılması çalışma sırasında sorunlara sebep olur mu? Bu kullanım ne kadar doğru öğrenmek isterim. Teşekkürler.
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: ÖZEL BİTLER

Mesaj gönderen Kairat »

Merhabalar!
Özel bitlerin ve özel registerların bu şekilde kullanımı tamamen yanlıştır ve tavsiye edilmez.
Özel register veya özel bitlerin, sıradan bit veya register gibi kullanılması programda beklenmeyen sorunlara sebep verebilir.
Cevapla