FBs PLC DEVİR OKUMA
Gönderilme zamanı: Sal Kas 14, 2023 9:39 am
gönderen Asnur_otomasyon
MERHABALAR FBs SERİSİ PLC KULLANIYORUM LOJİK GİRİŞTEN GELEN SİNYALİ devir/dk OLARAK GÖRMEM GEREKİYOR.83 NUMARALI FONKSİYON İLE YAPAMADIM BAŞKA BİR FONKSİYON VEYA ÖRNEK UYGULAMA VARMIDIR.
Re: FBs PLC DEVİR OKUMA
Gönderilme zamanı: Sal Kas 21, 2023 6:35 am
gönderen Kairat
Merhabalar!
Enkoder girişini X0-X1'den mi gerçekleştiriyorsunuz? (I/O Konfigürasyonda HSC0 kullanımında X0 ve X1 mi seçili?)
Böyle bir çalışma durumunda FUN83'te (SPD) X0 veya X1'i kullanamazsınız. X0'dan başka bir girişe (örneğin X2) köprü yaparak oradan (X2'den) okuyabilirsiniz.
Re: FBs PLC DEVİR OKUMA
Gönderilme zamanı: Sal Kas 21, 2023 7:34 am
gönderen Asnur_otomasyon
X0 VEYA X1 İLE DEĞİL X7 GİRİŞİNİ KULLANIYORUM DAKİKADA ORTLAMA 90 İLE 96 DEVİR ARASINDA DEĞİŞEN MEKANİK SİSTEM VAR ONU HMI DA GÖRMEK İSTİYORUM.FUN.83 KULLANDIĞIM ZAMAN COK DEĞİŞKEN DEĞERLER GÖRÜYORUM.
Re: FBs PLC DEVİR OKUMA
Gönderilme zamanı: Çrş Kas 22, 2023 6:40 am
gönderen Kairat
Merhaba.
X7 girişine bir sensör bağlı ise, sensör değişken sinyaller yolladığı için HMI'da değişken değerler görüyor olabilirsiniz.
Sisteme bir enkoder dahil ederek deneme fırsatınız var mıdır?
X0-X1 kanalından enkoder okunurken, X0'dan X7 girişine bir köprü yaparak deneyin lütfen.
Öte yandan lojik girişten gelen sinyalleri d/d olarak okuyabileceğiniz tek bir fonksiyon var o da FUN83 (SPD).