Ladder daki Counter ( Sayıcı) daki C ye sayıcı tipini PV ye de kaça kadar sayacağını yazıyorum. Fakat HMI de hem bu sayıyı değiştirmem gerek Örneğin;
C200
PV R125 Ekrandan değişim yapabilmek için.
yazıyorum Fakat Ladder kaça kadar saydığını ben HMI den nasıl göreceğim ?
Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Merhaba;
Güncel sayıcı değerini görebilmek için bir sayısal gösterge kullanın ve adresini RC200 olarak ayarlayınız.
Güncel sayıcı değerini görebilmek için bir sayısal gösterge kullanın ve adresini RC200 olarak ayarlayınız.
Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Çok Teşekkürler
Hocam , RC198 den sonrasına geçersiz görüntüleme adresi diyor. Bunu nasıl aşabilirim ?
Hocam , RC198 den sonrasına geçersiz görüntüleme adresi diyor. Bunu nasıl aşabilirim ?
Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Sayısal gösterge tipini 32Bit-UINT olarak ayarlayınız. Ardından adresleme yaparken DRC... olan adresi seçiniz.