1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:44 pm
gönderen Anonim
Ladder daki Counter ( Sayıcı) daki C ye sayıcı tipini PV ye de kaça kadar sayacağını yazıyorum. Fakat HMI de hem bu sayıyı değiştirmem gerek Örneğin;
C200
PV R125 Ekrandan değişim yapabilmek için.
yazıyorum Fakat Ladder kaça kadar saydığını ben HMI den nasıl göreceğim ?
Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:45 pm
gönderen Volkan
Merhaba;
Güncel sayıcı değerini görebilmek için bir sayısal gösterge kullanın ve adresini RC200 olarak ayarlayınız.

- resim_2021-09-11_234511.png (182.9 KiB) 6278 kere görüntülendi
Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:45 pm
gönderen Anonim
Çok Teşekkürler
Hocam , RC198 den sonrasına geçersiz görüntüleme adresi diyor. Bunu nasıl aşabilirim ?
Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:46 pm
gönderen Volkan
Sayısal gösterge tipini 32Bit-UINT olarak ayarlayınız. Ardından adresleme yaparken DRC... olan adresi seçiniz.