1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:44 pm
gönderen Anonim
Ladder daki Counter ( Sayıcı) daki C ye sayıcı tipini PV ye de kaça kadar sayacağını yazıyorum. Fakat HMI de hem bu sayıyı değiştirmem gerek Örneğin;
C200
PV R125 Ekrandan değişim yapabilmek için.


yazıyorum Fakat Ladder kaça kadar saydığını ben HMI den nasıl göreceğim ?

Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:45 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Güncel sayıcı değerini görebilmek için bir sayısal gösterge kullanın ve adresini RC200 olarak ayarlayınız.
resim_2021-09-11_234511.png
resim_2021-09-11_234511.png (182.9 KiB) 6278 kere görüntülendi

Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:45 pm
gönderen Anonim
Çok Teşekkürler

Hocam , RC198 den sonrasına geçersiz görüntüleme adresi diyor. Bunu nasıl aşabilirim ?

Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:46 pm
gönderen Volkan
Sayısal gösterge tipini 32Bit-UINT olarak ayarlayınız. Ardından adresleme yaparken DRC... olan adresi seçiniz.