1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

P2070SD bağlantı hatası

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:52 pm
gönderen Anonim
Merhaba,

Bağlantı hatası sorunu alıyorum. Ama bunun rs485 ile alakası yok. Şöyle ;

Programı yazarken kolaylık olsun diye tüm analog değerlerimi bir sayfada toplayıp zaman röleleriyle her bir analog girişi izleme fırsatım oluyordu. Program yazımı işlemi bitti her bir gösterge için yeni sayfa oluşturdum. yeni sayfaya girdiğimde bağlantı hatası sorunu yaşıyorum. Adresler mi çakışıyor bilmiyorum. PLC de tüm modbus çıkışlarını iptal edip denedim aynı hatayı aldım. HMI'daki ekranları yavaş yavaş siliyorum aynı hatayı almaya devam ediyorum. Ama ilk tasarım ekranıma girdiğimde her birini bir ekranda gördüğümde bağlantı sorunu kalkıyor ve her şey stabil çalışıyor.

Yardımınızı bekliyorum. Kolay gelsin.

Re: P2070SD bağlantı hatası

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:53 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Yaşamış olduğunuz sorun ilgili sayfada kullanılan Modbus adresinin/adreslerinin slave cihazda bir karşılığı olmamasından kaynaklanmaktadır. Sorunu düzeltebilmenin tek yolu doğru Modbus adreslerini kullanmaktır.

Adresleri test edilmek için slave cihazı bilgisayar ile haberleştirerek herhangi bir Modbus master yazılımı kullanmalısınız.

Re: P2070SD bağlantı hatası

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 8:53 pm
gönderen Anonim
Volkan Bey modbus adreslerini değiştirince sorunu hallettim dediğiniz gibi teşekkür ederim.