1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Screen Id

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 9:04 pm
gönderen Anonim
PLC de R20 diye bir register tanımlayıp HMI tarafında hangi sayfada isem o sayfaya ait olan Screen Id'yi R20'ye atayıp şart yazmak istiyorum.

örneğin;
1. sayfanın Id si 1 olsun, PLC de R20 ile 1 i karşılatırdığımda otomatik şart olsun.
2. sayfaya geçtiğimde PLC de R20 yi 2 ile karşılaştırayım o da manuel şart olsun istiyorum.

bununla ilgili bir örnek var mı ya da nasıl yapabilirim ?

Re: Screen Id

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 9:08 pm
gönderen Volkan
Mustafa Bey merhaba;

Ekran ID kontrol wordunü aktif edip, bu adresi PLC adresi olarak belirleyiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

resim_2021-09-12_000524.png
resim_2021-09-12_000524.png (136.22 KiB) 3489 kere görüntülendi

Sonrasında PLC programında karşılaştırma fonksiyonuyla istediğiniz bitleri kontrol edebilirsiniz.
PLC ve HMI uygulamalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.fonksiyonelas.com.tr/yukleme ... ran_ID.rar

Re: Screen Id

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 9:08 pm
gönderen Anonim
Teşekkür ederim yardımlarınız için. İyi çalışmalar.