1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Manuel Jog-Sürücü Resetleme- Sayıcı

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 9:58 pm
gönderen Anonim
Merhaba, 3 Adet sorum olacaktı.
1: HMI üzerinden İleri geri manuel jog yapmak istiyorum ama bunun PLC de karşı komutunu bulamadım. (Örn: dokundukca motoru sürecek ileri yada geri)
2.SD700 Sürücü hataya geçtiğinde HMİ den yazılımsal resetleme komutu var mı böyle birşey ?
3. PLC de ki counter sayıcı da ki değerleri HMİ ye yansıtamadım. Bunun farklı bir yöntemi var mı ?

Re: Manuel Jog-Sürücü Resetleme- Sayıcı

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 9:59 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

1. PLC yada HMI ile bu işlemi sadece haberleşme üzerinden yapabilirsiniz.
HMI ile yapmak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.
viewtopic.php?f=16&t=87

PLC ile yapmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Kullanacağınız Modbus adreslerinin HMI örneğinden bulabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=4bu9gq-u7rU

2. Hayır yok. Bu işlemi sadece VCSD700 yazılımı üzerinden yapabilirsiniz.

3. Adresleme listesinden ilgili olanı seçiniz.

Timer için : RT (Örneğin T0 için HMI adresi RT0'dır)
Counter için : RC (Örneğin C0 için HMI adresi RC0'dır)

Re: Manuel Jog-Sürücü Resetleme- Sayıcı

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 10:00 pm
gönderen Anonim
Teşekkürler.. Sadece Modbus Haberleşmesinde takıldım, daha detaylı bi açıklama mevcutmu acaba ?

Re: Manuel Jog-Sürücü Resetleme- Sayıcı

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Sizin için bir doküman hazırladım. Listede "SD700 Fatek PLC Haberleşme" olarak geçmektedir.

https://www.fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=130