P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
teşekkürler
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
MERHABA
4XD97 adresinden okuduğum 32 bit float tipi datayı (örneğin 1800)wat olarak okuyorum
bunu 1000'e bölüp 1,8 kwh olarak okumak istiyorum
macro ile nasıl bölebilirim $U:V10 = @SAYAC:4xD97 / 1000 yaptım olmadı
4XD97 adresinden okuduğum 32 bit float tipi datayı (örneğin 1800)wat olarak okuyorum
bunu 1000'e bölüp 1,8 kwh olarak okumak istiyorum
macro ile nasıl bölebilirim $U:V10 = @SAYAC:4xD97 / 1000 yaptım olmadı
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba
Öncelikli olarak etiket kütüphanesinde Float etiketler oluşturup Modbus adreslerini bu etiketler ile ilişkilendirmelisiniz. Ekte sizin için oluşturduğum uygulamayı inceleyebilirsiniz.
Etiket kütüphanesi ve makro kullanılmıştır.
Öncelikli olarak etiket kütüphanesinde Float etiketler oluşturup Modbus adreslerini bu etiketler ile ilişkilendirmelisiniz. Ekte sizin için oluşturduğum uygulamayı inceleyebilirsiniz.
Etiket kütüphanesi ve makro kullanılmıştır.
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
merhaba
1.6.41 versiyonunu kullandığım halde böyle bi hata veriyor
1.6.41 versiyonunu kullandığım halde böyle bi hata veriyor
- Dosya ekleri
-
- Ekran görüntüsü 2023-06-09 095547.png (13.09 KiB) 6805 kere görüntülendi