RS485 Üzerinde HMI ı dan AC10 a Çalışma frekansı nasıl yazılıyor aşağıdaki kombinasyonları denedim fakat hiç birisinde olmadı. Aynı ekran üzerinden AC10 dan veri okuya biliyorum.
4xS 8193
4x 2000
4x 2001
3x 2000
3c 2001
4x 8193
4xS8192
4xS 8193
4x 2000
4x 2001
3x 2000
3c 2001
4x 8193
4xS8192
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba
F01.02 = 6 ise 2000 hex adresine değer yazacaksınız.
F01.02 = 0 ise 109 hex adresine değer yazacaksınız.
Bağlantı ayarları sayfasında modbus hex olarak ayarlayın. Bu sayede adresleri birebir kullanabilirsiniz.
4xS2000
4xS109
F01.02 = 6 ise 2000 hex adresine değer yazacaksınız.
F01.02 = 0 ise 109 hex adresine değer yazacaksınız.
Bağlantı ayarları sayfasında modbus hex olarak ayarlayın. Bu sayede adresleri birebir kullanabilirsiniz.
4xS2000
4xS109
-
- Mesajlar: 27
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:30 pm
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Teşekkür ederim 4xs2000 adresi oldu. Peki 4XS seçimini yazma adreslerinde mi? Kullanıyoruz. Okumada 4x seçtiğimde okuyor.
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Evet. Sadece yazma için geçerli. Çünkü AC10 tek yaz destekler.
-
- Mesajlar: 27
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:30 pm
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
4xs2000 Adresine frekans yazıyorum fakat sürücünün enerjisini kestiğimde yazdığım frekans sıfır a düşüyor. Kalıcılı frekans adresi yok mu?
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba
F01.02 = 0 yapınız. Ardından 1109hex adresine yazınız. İlgili adresin başına 1 koyarsanız kalıcı olur.
F01.09= 109hex (uçucu) = 1109hex (kalıcı)
F01.02 = 0 yapınız. Ardından 1109hex adresine yazınız. İlgili adresin başına 1 koyarsanız kalıcı olur.
F01.09= 109hex (uçucu) = 1109hex (kalıcı)
-
- Mesajlar: 27
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:30 pm
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba;
F01.02 yi 0 yaparsan sürücüye nasıl RS485 den frekans yazacağım? RS485 den frekans yazmak için F01.02 nin 6 olması gerekmiyor mu?
F01.02 yi 0 yaparsan sürücüye nasıl RS485 den frekans yazacağım? RS485 den frekans yazmak için F01.02 nin 6 olması gerekmiyor mu?
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba
6 olduğunda 2xxx/3xxx adresler kullanılır. 0 ise normal parametreler kullanılır. 0 olduğunda F01.09 parametresinin modbus adresine yazılırsa sürücünün frekans bilgisi değişecektir.
6 olduğunda 2xxx/3xxx adresler kullanılır. 0 ise normal parametreler kullanılır. 0 olduğunda F01.09 parametresinin modbus adresine yazılırsa sürücünün frekans bilgisi değişecektir.
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba HMI de modbus haberleşirken
4x
4xS
4XD arasındaki farklar nelerdir
4x
4xS
4XD arasındaki farklar nelerdir
Re: P2070PA-D den Vechi AC10 Frekans yazma
Merhaba
4x (Normal modbus adresi)
4xS (Tek yaz modbus adresi, bazı cihazlar tek yaz kabul eder. Örneğin AC10 sürücü)
4XD (çift word, 32 bit modbus adresi)
4x (Normal modbus adresi)
4xS (Tek yaz modbus adresi, bazı cihazlar tek yaz kabul eder. Örneğin AC10 sürücü)
4XD (çift word, 32 bit modbus adresi)