PANEL 485 MODBAS HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: Sal Eki 11, 2022 7:26 am
gönderen sadıkşafak
P2101SA-D PANELLE PLC OLMADAN 485 ÜZERİNDEN HERHANGİ Bİ CİHAZLA HABERLEŞME Yİ NASIL YAPARIZ İLK AYARLAR NEDİR
Re: PANEL 485 MODBAS HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: Sal Eki 11, 2022 7:53 am
gönderen Volkan
Merhaba
Haberleşmenin yapılabilmesi için iki şartın sağlanması gerekir.
Her iki cihazda da aynı haberleşme kapısının olması. RS232, RS485, Ethernet gibi.
Her iki cihazda da aynı haberleşme protokolünün olması. Modbus gibi. Bu kısım operatör panele kontrolcü eklerken ilgili listeden seçilir.
Eğer listede yok ise haberleşilecek cihazın haberleşme protokol yapısının incelenmesi gerekir. HMI kullanıcı tanımlı protokolü destekler.
Re: PANEL 485 MODBAS HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: Sal Eki 11, 2022 9:09 am
gönderen sadıkşafak
paneli mastır olarak kullanacam haberleşeceğim cihaz modbası desdekliyor FV DESİGNER DE arayüz tipini ne şeçmeliyim
Re: PANEL 485 MODBAS HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: Sal Eki 11, 2022 9:23 am
gönderen Volkan

- resim_2022-10-11_122319605.png (44.31 KiB) 6884 kere görüntülendi
Panelin master olabilmesi için ilk 3 seçenekten birisini seçin. Diğer cihazın RTU yada ASCII desteğini kontrol edin. Diğer cihazın adresleri hex ise hex addressing seçebilirsiniz. Bu sayede adresleri desimale çevirmek zorunda kalmaz, birebir kullanırsınız.