P2070PA-D den Mitsubishi D700 Haberleşme

Gönderilme zamanı: Çrş Eki 19, 2022 10:43 am
gönderen surotomasyon
HMI dan Mitsubishi D700 Serisi sürücüden bilgi okuya biliyorum fakat yazamıyorum yaptığım denemeler aşağıdaki gibidir.

OKUMA :
Driver adresi 41007 hmı dan 4x 1007 yazdığımda okuma yapabiliyorum
Driver adresi 41008 hmı dan 4x 1008 yazdığımda okuma yapabiliyorum

YAZMA:
Driver adresi 40014 hmı dan 3x-4x-4xs-3xD-4xD 14 adreslerini ve formatlarını denedim ve yazma yapmıyor. Ayrıca eğer adres sadece yazma adresi ise haberleşme hatası veriyor HMI.

Eğer hem okuma hem yazma adresi ise hata vermiyor fakat yinede yazma yapmıyor.

Yazma adreslerini hex olarak mı? girmem gerekiyor.

Re: P2070PA-D den Mitsubishi D700 Haberleşme

Gönderilme zamanı: Çrş Eki 19, 2022 11:13 am
gönderen Volkan
Merhaba

İlgili adresin yazılabilir olduğuna emin olunuz. İlgili adres eğer sadece okunabilir ise bu sorun ortaya çıkar.
Bazı ürünler yaz, bazı ürünler ise tek yaz modunda yazmayı kabul eder, 4xS şeklinde.

Hex olarak kullanmak zorunlu değildir. Örneğin aynı adresi RTU hex seçili iken 4x0h adresinden okuyabilir, RTU iken 4x1 adresinden okuyabilirsiniz.
Üretici modbus adreslerini hex olarak veriyorsan RTU hex kullanmak çok daha pratik olacaktır.