Merhaba,
Elimde bulunan Megmeet MV200 Sürücüye modbus üzerinden frekans bilgisi göndermeye çalışıyorum fakat
Cihazın manuelinde verilen Register Adresi 0x6402 gibi hepsi 0x ile başlıyor.
Bunu birtürlü panele kabul ettiremedim
hep hatalı görüntüleme adresi diyor.
Bunu nasıl ayarlayabilirim ?
Modbus adresleme hakkında
Re: Modbus adresleme hakkında
Merhaba
İlgili adresin hex formatında olduğunu düşünüyorum. Ayarları aşağıda işaretlediğim gibi yaptıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.
İlgili adresin hex formatında olduğunu düşünüyorum. Ayarları aşağıda işaretlediğim gibi yaptıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.
Re: Modbus adresleme hakkında
Bilgilendirme için teşekkürler,
Söylediğiniz gibi ayarladım ve çalıştı fakat simdide başka bir problem ortaya çıktı
Bağlantı için Com4 kullanmıştım fakat cihaz 1 den fazla olduğu için yaptığım adresleme farklı olduğu halde com4 arayüzü tekrar kullanılıyor diye hata veriyor.
Aynı hat üzerinden 1 den fazla cihaza nasıl ulaşabilirim ?
Söylediğiniz gibi ayarladım ve çalıştı fakat simdide başka bir problem ortaya çıktı
Bağlantı için Com4 kullanmıştım fakat cihaz 1 den fazla olduğu için yaptığım adresleme farklı olduğu halde com4 arayüzü tekrar kullanılıyor diye hata veriyor.
Aynı hat üzerinden 1 den fazla cihaza nasıl ulaşabilirim ?
Re: Modbus adresleme hakkında
Kurcalarken çözdüm
Suan bir sorun yok
Re: Modbus adresleme hakkında
Kolay gelsin.
"Alt Bağlantılar" seçeneği ile çözülmüştür.
"Alt Bağlantılar" seçeneği ile çözülmüştür.