1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Modbus adresleme hakkında

Gönderilme zamanı: Sal Ara 13, 2022 6:08 am
gönderen Rekart
Merhaba,
Elimde bulunan Megmeet MV200 Sürücüye modbus üzerinden frekans bilgisi göndermeye çalışıyorum fakat
Cihazın manuelinde verilen Register Adresi 0x6402 gibi hepsi 0x ile başlıyor.
Bunu birtürlü panele kabul ettiremedim
hep hatalı görüntüleme adresi diyor.
Bunu nasıl ayarlayabilirim ?

Re: Modbus adresleme hakkında

Gönderilme zamanı: Sal Ara 13, 2022 6:27 am
gönderen Volkan
Merhaba

İlgili adresin hex formatında olduğunu düşünüyorum. Ayarları aşağıda işaretlediğim gibi yaptıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.
resim_2022-12-13_092618805.png
resim_2022-12-13_092618805.png (42.86 KiB) 6345 kere görüntülendi

Re: Modbus adresleme hakkında

Gönderilme zamanı: Sal Ara 13, 2022 8:17 am
gönderen Rekart
Bilgilendirme için teşekkürler,
Söylediğiniz gibi ayarladım ve çalıştı fakat simdide başka bir problem ortaya çıktı

Bağlantı için Com4 kullanmıştım fakat cihaz 1 den fazla olduğu için yaptığım adresleme farklı olduğu halde com4 arayüzü tekrar kullanılıyor diye hata veriyor.

Aynı hat üzerinden 1 den fazla cihaza nasıl ulaşabilirim ?

Re: Modbus adresleme hakkında

Gönderilme zamanı: Sal Ara 13, 2022 8:29 am
gönderen Rekart
Kurcalarken çözdüm :) Suan bir sorun yok

Re: Modbus adresleme hakkında

Gönderilme zamanı: Sal Ara 13, 2022 8:33 am
gönderen Volkan
Kolay gelsin.

"Alt Bağlantılar" seçeneği ile çözülmüştür.