1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Yardım! 2 Tane P2070PA-D HMI'ı Rs485 Haberleştimek İstiyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Şub 25, 2023 10:05 pm
gönderen netmehmetali
Elimde 2 adet P2070PA-D HMI mevcut. Bu iki panelin COM2'lerindeki RS485+ ve RS485- pinlerini paralel bağlayarak haberleştirmek istiyorum. Çok uğraştım ama bir türlü yapamadım. Lütfen yardımcı olur musunuz ?
Re: Yardım! 2 Tane P2070PA-D HMI'ı Rs485 Haberleştimek İstiyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Şub 25, 2023 10:09 pm
gönderen Volkan
Merhaba
Bu haberleşmenin yapılabilmesi için 1 panelin Modbus master, diğer panelin Modbus slave olarak ayarlanması gerekir.
Slave cihazda "adres eşleme tablosu" kısmında modbus adreslerini bulabilirsiniz. Örneğin $U:V0 registerının modbus karşılığı 4x1'dir.
Yani master olan cihazda bir numerik göstergenin adresini 4x1 yaparsanız slave cihazın $U:V0 adresine erişim sağlamış olursunuz.
Re: Yardım! 2 Tane P2070PA-D HMI'ı Rs485 Haberleştimek İstiyorum
Gönderilme zamanı: Cmt Şub 25, 2023 10:20 pm
gönderen netmehmetali
Sizinle yaptığım master ve slave ekranları paylaştım lütfen inceleyebilir misiniz ben burada neyi yanlış yapıyorum ?
Normalde HMI'ların istasyon adreslerinde çakışma olmasın diye slavi 2 masteri 1 olarak ayarladım. Orada mı hata yapıyorum aceba.
Birde master ekranda aldığım hata kodunu paylaştım sizinle.
Master Ekran https://dosya.co/1chmxq6g28sj/Master.fpj.html
Slave Ekran https://dosya.co/fsd5vuj5wirb/Slave.fpj.html
Master Ekran Hata Kodu 
Re: Yardım! 2 Tane P2070PA-D HMI'ı Rs485 Haberleştimek İstiyorum
Gönderilme zamanı: Çrş Mar 01, 2023 7:01 am
gönderen Kairat
Merhabalar! Ekteki dosyada 2 adet P2070PA-D HMI ve 1 FATEK PLC ile ilgili haberleşme örneği yer alıyor. Lütfen bu örneği inceleyeyiniz.