Kalıcı alarmlar

Elektrotek
Mesajlar: 3
Kayıt: Cum Haz 10, 2022 8:38 am

Kalıcı alarmlar

Mesaj gönderen Elektrotek »

Merhaba,
P2 serisi HMI'larda oluşan hatanın HMI enerjisi kapatılıp açıldıktan sonra da kalmasını istiyoruz. Ne yapmalıyız?
Selçuk Mola

Elektrotek Yazılım Otomasyon LTD.ŞTİ

0536 848 12 25
selcuk@elektrotekantalya.com
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: Kalıcı alarmlar

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba, bir örnek program paylaşıyorum sizinle konuyla ilgili.
Öncekikle alarm oluşturmanız gerekiyor, alarm grubu eklediğinizde "Bellek Yedekleme" tikini aktif hale getirmelisiniz. Ardından bir makro yazmanız gerekir (programdan tek satırlık basit makroyu inceleyebilirsiniz). Sonrasında Proje Bilgisi>Bellek> Yedekleme Bellek Türü XNV seçili olduğundan emin olmalısınız. Örnek programdaki şartlar sağlandığında alarm kalıcı hale gelecektir. İyi çalışmalar dilerim.
Kalici_Alarm.rar
Kalici alarm ile ilgili örnek program
(1.38 MiB) 55 kere indirildi
Cevapla