Merhaba,
P2 serisi HMI'larda oluşan hatanın HMI enerjisi kapatılıp açıldıktan sonra da kalmasını istiyoruz. Ne yapmalıyız?
Kalıcı alarmlar
-
- Mesajlar: 3
- Kayıt: Cum Haz 10, 2022 8:38 am
Re: Kalıcı alarmlar
Merhaba, bir örnek program paylaşıyorum sizinle konuyla ilgili.
Öncekikle alarm oluşturmanız gerekiyor, alarm grubu eklediğinizde "Bellek Yedekleme" tikini aktif hale getirmelisiniz. Ardından bir makro yazmanız gerekir (programdan tek satırlık basit makroyu inceleyebilirsiniz). Sonrasında Proje Bilgisi>Bellek> Yedekleme Bellek Türü XNV seçili olduğundan emin olmalısınız. Örnek programdaki şartlar sağlandığında alarm kalıcı hale gelecektir. İyi çalışmalar dilerim.
Öncekikle alarm oluşturmanız gerekiyor, alarm grubu eklediğinizde "Bellek Yedekleme" tikini aktif hale getirmelisiniz. Ardından bir makro yazmanız gerekir (programdan tek satırlık basit makroyu inceleyebilirsiniz). Sonrasında Proje Bilgisi>Bellek> Yedekleme Bellek Türü XNV seçili olduğundan emin olmalısınız. Örnek programdaki şartlar sağlandığında alarm kalıcı hale gelecektir. İyi çalışmalar dilerim.