1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kalıcı alarmlar

Gönderilme zamanı: Çrş Haz 14, 2023 6:27 pm
gönderen Elektrotek
Merhaba,
P2 serisi HMI'larda oluşan hatanın HMI enerjisi kapatılıp açıldıktan sonra da kalmasını istiyoruz. Ne yapmalıyız?

Re: Kalıcı alarmlar

Gönderilme zamanı: Prş Haz 15, 2023 7:42 am
gönderen Kairat
Merhaba, bir örnek program paylaşıyorum sizinle konuyla ilgili.
Öncekikle alarm oluşturmanız gerekiyor, alarm grubu eklediğinizde "Bellek Yedekleme" tikini aktif hale getirmelisiniz. Ardından bir makro yazmanız gerekir (programdan tek satırlık basit makroyu inceleyebilirsiniz). Sonrasında Proje Bilgisi>Bellek> Yedekleme Bellek Türü XNV seçili olduğundan emin olmalısınız. Örnek programdaki şartlar sağlandığında alarm kalıcı hale gelecektir. İyi çalışmalar dilerim.
Kalici_Alarm.rar
Kalici alarm ile ilgili örnek program
(1.38 MiB) 279 kere indirildi