AC310 RJ45 ve A+B- Port Birbirinden Bağımsız Olarak Kullanılabilir mi? (2xRS485)
Gönderilme zamanı: Cmt Kas 09, 2024 8:12 pm
Evet kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta iki portun istasyon numarası kesinlikle birbirinden farklı olmalıdır. Ayrıca RJ45 portu modbus olarak ayarlandığında harici tuş takımı bağlanamayacağı unutulmamalıdır.
F12.00 = 0 (Modbus slave)
F12.01 = A+B- ara yüzü haberleşme adresi (istasyon no) / kullanıcı tanımlı
F12.02 = 3 (9600 bps) / kullanıcı tanımlı
F12.03 = 0 (N, 8, 1) / kullanıcı tanımlı
F12.20 = 1 (Modbus slave)
F12.21 = RJ45 ara yüzü haberleşme adresi (istasyon no) / kullanıcı tanımlı
F12.22 = 3 (9600 bps) / kullanıcı tanımlı
F12.23 = 0 (N, 8, 1) / kullanıcı tanımlı
F12.00 = 0 (Modbus slave)
F12.01 = A+B- ara yüzü haberleşme adresi (istasyon no) / kullanıcı tanımlı
F12.02 = 3 (9600 bps) / kullanıcı tanımlı
F12.03 = 0 (N, 8, 1) / kullanıcı tanımlı
F12.20 = 1 (Modbus slave)
F12.21 = RJ45 ara yüzü haberleşme adresi (istasyon no) / kullanıcı tanımlı
F12.22 = 3 (9600 bps) / kullanıcı tanımlı
F12.23 = 0 (N, 8, 1) / kullanıcı tanımlı