AC310 ile Hız ve Tork Değerlerini Eş Zamanlı Olarak Kontrol Etmek - Modbus

Kullanıcı avatarı
Selçuk
Mesajlar: 22
Kayıt: Sal Haz 21, 2022 11:32 am

AC310 ile Hız ve Tork Değerlerini Eş Zamanlı Olarak Kontrol Etmek - Modbus

Mesaj gönderen Selçuk »

AC sürücüler ile hız ve tork değerleri aynı anda kontrol edilmek istenilen uygulamalar ile karşılaşmak mümkündür.

Örneğin, Tekstil sektöründe makaraya sarılan ipin hem hız kontrolü hem de kopmaya maruz kalacağı torku kontrol etmek gerekmektedir. Bu işlemi bir kaç parametreyi ayarlamak sureti ile gerçekleştirebiliriz.

Değiştirilecek parametreler,

F03.40=1 Tork kontrol modu aktif edilir.
F03.56= Modbus ile Tork kontrol ileri yönde maksimum hız değeri girilir.
F03.52=Tork üst sınır değeri ayarlanır.

İyi çalışmalar.