AC310 ile Hız ve Tork Değerlerini Eş Zamanlı Olarak Kontrol Etmek - Modbus
Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 15, 2022 7:31 am
AC sürücüler ile hız ve tork değerleri aynı anda kontrol edilmek istenilen uygulamalar ile karşılaşmak mümkündür.
Örneğin, Tekstil sektöründe makaraya sarılan ipin hem hız kontrolü hem de kopmaya maruz kalacağı torku kontrol etmek gerekmektedir. Bu işlemi bir kaç parametreyi ayarlamak sureti ile gerçekleştirebiliriz.
Değiştirilecek parametreler,
F03.40=1 Tork kontrol modu aktif edilir.
F03.56= Modbus ile Tork kontrol ileri yönde maksimum hız değeri girilir.
F03.52=Tork üst sınır değeri ayarlanır.
İyi çalışmalar.
Örneğin, Tekstil sektöründe makaraya sarılan ipin hem hız kontrolü hem de kopmaya maruz kalacağı torku kontrol etmek gerekmektedir. Bu işlemi bir kaç parametreyi ayarlamak sureti ile gerçekleştirebiliriz.
Değiştirilecek parametreler,
F03.40=1 Tork kontrol modu aktif edilir.
F03.56= Modbus ile Tork kontrol ileri yönde maksimum hız değeri girilir.
F03.52=Tork üst sınır değeri ayarlanır.
İyi çalışmalar.