Absolute Motor Tanıtımı

Gönderilme zamanı: Çrş Kas 27, 2024 7:45 am
gönderen AhmetA
Merhabalar.
SD700 Serisi Absolute encoderli servo motorum ve sürücüm var.
Motorun yerini değiştirmek için pilli kablosunu çıkartmam gerekiyor.
Yer değişiminden sonra sürücünün motoru ve encoderini tekrar tanıması için hangi parametreleri değiştirmeliyim?
Teşekkürler.

Re: Absolute Motor Tanıtımı

Gönderilme zamanı: Çrş Kas 27, 2024 8:32 am
gönderen Volkan
Merhaba

Kabloyu söktüğünüzde ER.810 vb. bir hata mesajı oluşacaktır.

Pn792 parametresini 2 olarak ayarlayın. Sürücü enerjisini kesip tekrar verin. Böylece motorun o anki pozisyonu sıfır olarak kabul edilecektir.

Kabloyu söktüğünüzde ER.810 hatası oluşmuyorsa enkoder mutlak olarak ayarlanmamıştır. Pn040=0 ise mutlak, 1 ise artımsaldır.

Re: Absolute Motor Tanıtımı

Gönderilme zamanı: Çrş Kas 27, 2024 11:28 am
gönderen AhmetA
Teşekkürler.