1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
modbus rs485 üzerinden alarm okuma
Gönderilme zamanı: Çrş Nis 15, 2026 9:21 am
gönderen Ali Güleç
merhabalar, veichi hmi ile veichi servomuzu modbus rtu üzerinden haberleştirdik. bazı bilgileri okuduk. lakin alarm okuma yapamadık. UN300 Güncel alarm kodu ; 4x formatında 58112 girdik. 16bit işaretsiz numerik gösterge üzerinde okuma yapamadık..ekran üzerinde herhangi bir hata almıyoruz. lakin alarm olmadığında sıfır değerini dahi göremyoruz.. alarm oluşturduğumuzdada alarm kodunu göremiyoruz..
Teşekkürler ..
Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
Gönderilme zamanı: Çrş Nis 15, 2026 10:07 am
gönderen Kairat
Merhabalar.
458113 (4X 58113)'ten okumanız gerekmektedir.
Kaynak:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... M2UnWJCQI2
"SD700 Modbus 3912.pdf"
Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
Gönderilme zamanı: Çrş Nis 15, 2026 11:08 am
gönderen Ali Güleç
Çok Teşekkürler, İyi Çalışmalar ..
Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
Gönderilme zamanı: Çrş Nis 15, 2026 12:59 pm
gönderen Kairat
Rica ederiz.
İyi çalışmalar dileriz.
Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
Gönderilme zamanı: Prş Nis 16, 2026 8:42 am
gönderen Ali Güleç
Merhabalar ,
Uygulamamızda mekanik zorlama olmaması ve emniyetli olarak denemelerimize başlamak için modbus üzerinden anlık torkunu görmeyi ve sisteme uygulayacağı torku sınırlandırmak istiyoruz. servolarımızı pulse ile sürüyoruz. pozisyonlama yapıyoruz. normalda tork modu ile bi işimiz yok. biz istiyoruzki, hehangi bir sebebten olası bir mekanik zorlama olmasın ; bundan ötürü modbusla haberleşmişken , hem anlık torkunu görelim ,hemde servonun sisteme ugulayacağı torkun maximumunu biz belrleyelim.. bunlar hangi parametrelerdir ?