Merhabalar.
Elimde bir adet rs232-485 bağlantılı plc
bir adet siemens ktp 400 profinet haberleşmeli hmi
bir adette veichi sd700 750w set bulunmaktadır. Bunun üçünü haberleştirmem mümkün mü ?
Sd700 cn5 soketinden 485 bağlantısı var ise ordan plc ile ethernet bağlantısı rj45 ile de servo - hmi bağlantı yapabilir miyim ?
Elimde bir adet rs232-485 bağlantılı plc
bir adet siemens ktp 400 profinet haberleşmeli hmi
bir adette veichi sd700 750w set bulunmaktadır. Bunun üçünü haberleştirmem mümkün mü ?
Sd700 cn5 soketinden 485 bağlantısı var ise ordan plc ile ethernet bağlantısı rj45 ile de servo - hmi bağlantı yapabilir miyim ?
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Merhaba;
SD700 servo sürücü RJ45 portu RS485 haberleşme kapısına sahiptir. Bu kapı üzerinden HMI yada PLC ile haberleştirebilirsiniz.
SD700 Modbus Adresleri
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... s_3912.pdf
SD700 servo sürücü RJ45 portu RS485 haberleşme kapısına sahiptir. Bu kapı üzerinden HMI yada PLC ile haberleştirebilirsiniz.
SD700 Modbus Adresleri
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... s_3912.pdf
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: Cum Şub 25, 2022 7:26 am
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Cevabınız için teşekkür ederim Volkan Bey,
Elimdeki HMI üzerinde sadece rj45 soket bulunmakta ve üzerinde profinet(LAN) yazmaktadır. Bununla haberleştirmem mümkün müdür ?
Elimdeki HMI üzerinde sadece rj45 soket bulunmakta ve üzerinde profinet(LAN) yazmaktadır. Bununla haberleştirmem mümkün müdür ?
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Hayır haberleştiremeyiz. HMI'da seri port bulunuyor ise ancak bu port üzerinden haberleştirebiliriz. Eğer HMI'da yok ise PLC üzerindeki RS485 portunu kullanarak yapabilirsiniz.
Elinizdeki servo sürücünün tam kodunu yazabilir misiniz?
Elinizdeki servo sürücünün tam kodunu yazabilir misiniz?
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: Cum Şub 25, 2022 7:26 am
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Teşekkür ederim.
Model : SD700-5R5A-PA
Model : SD700-5R5A-PA
En son pokemon210 tarafından Cum Şub 25, 2022 8:09 am tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Evet bu sürücü sadece RS485 haberleşme kapısı sahiptir.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: Cum Şub 25, 2022 7:26 am
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Teşekkür ederim.
Servo ve PLC 485 den haberleştireceğim ama hmi hiç bir şekilde haberleşmez değil mi ? hmi de seri port bulunmamaktadır.
Servo ve PLC 485 den haberleştireceğim ama hmi hiç bir şekilde haberleşmez değil mi ? hmi de seri port bulunmamaktadır.
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Maalesef olmaz. HMI üzerinden motor hızı vb. değiştirilecek ise bu değerler PLC adreslerine yazılıp PLC adreslerinden servo sürücüye gönderilebilir. Yada tam tersi okuma yapılacak ise PLC adresleri üzerinden yapılabilir.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: Cum Şub 25, 2022 7:26 am
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Cevabınız için teşekkür ederim.
Evet hem analog hem dijital hızının değiştirilmesi yapılacak. Ekrana yazılacak ölçüye varıldığında hızı düşürülüp motor ters yönde dönme işlemi yapacak.
Elimdeki bu ekranı kullanmak istiyordum olmadı. Seri portlu hmi ile bu sorunu kaldırıyım o zaman. Cevabınız için teşekkür ederim.
Evet hem analog hem dijital hızının değiştirilmesi yapılacak. Ekrana yazılacak ölçüye varıldığında hızı düşürülüp motor ters yönde dönme işlemi yapacak.
Elimdeki bu ekranı kullanmak istiyordum olmadı. Seri portlu hmi ile bu sorunu kaldırıyım o zaman. Cevabınız için teşekkür ederim.
Re: Farklı Markaları Çoklu Haberleştirme
Rica eder, iyi çalışmalar dileriz.