Sd700 modbus ile referans

(Veichi - Pals/Analog/CanOpen/EtherCAT)
abdullahfatek
Mesajlar: 32
Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am

Sd700 modbus ile referans

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Merhaba
Sd700 servo sürücü ile fatek plc modbus haberlesmede
Pls dir bağlantısı kullanmadan kontrol etmek icin hangi modbus parametresini kullanmak gerekiyor?
Sürücüdeki hangi parametreye ref göndermek lazim, modbus adresi nedir?
Kullanıcı avatarı
Selçuk
Mesajlar: 15
Kayıt: Sal Haz 21, 2022 11:32 am

Re: Sd700 modbus ile referans

Mesaj gönderen Selçuk »

Merhaba,

Fiziksel bağlantı yapmadan Servo motoru kontrol etmek istiyorsanız, Dahili Pozisyonlama özelliğini kullanabilirsiniz.
Bununla ilgili eğitim videosunu izleyerek uygulayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=XkGLhyd ... mvc&t=597s

Burda Modbus üzerinden ilgili parametrelere değer yazmanız yeterli olacaktır.
Hangi parametreyi kontrol etmek istiyorsanız o parametre numarası Modbus adresi olarak alınacaktır.

Örneğin: Pn898 burdan Hex 898 Desimale çevrilip akabinde üzerine 40001 eklenince bu parametrenin Modbus adresini vermektedir.

Hex 898=2200
2200+40001 =42201
Velhasıl 42201 değeri PN898 parametresinin Modbus adresi olmuştur.

Diğerlerini de bu şekilde çevirerek bulabilirsiniz. Şayet çevirmek istemezseniz bu adresler sitemizde hazır olarak bulunmaktadır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... s_3912.pdf


İyi çalışmalar
Cevapla