Merhaba.harici pozisyon ontrolünde varsayılan ayarlarda P-OT ye no siviç N-OT ise norlamde kapalı siviç bagladıgım zaman servo yönlerini emniyete almış olurmuyum.
iyi calışmalar
sd700 limit siviçler
Re: sd700 limit siviçler
Merhaba
Fabrika ayarında P-OT ve N-OT normalde açık olarak tanımlıdır. Yani dijital giriş ON olduğunda limit aşılmış demektir.
Normalde kapalı isteniyorsa ilgili dijital girişlerin 102 ve 103 olarak ayarlanması gerekir. Bu durumda dijital giriş OFF olduğunda limit aşılmış demektir.
Fabrika ayarında P-OT ve N-OT normalde açık olarak tanımlıdır. Yani dijital giriş ON olduğunda limit aşılmış demektir.
Normalde kapalı isteniyorsa ilgili dijital girişlerin 102 ve 103 olarak ayarlanması gerekir. Bu durumda dijital giriş OFF olduğunda limit aşılmış demektir.