sd700 limit siviçler

Gönderilme zamanı: Pzr Ara 04, 2022 8:06 am
gönderen celaltezekici
Merhaba.harici pozisyon ontrolünde varsayılan ayarlarda P-OT ye no siviç N-OT ise norlamde kapalı siviç bagladıgım zaman servo yönlerini emniyete almış olurmuyum.

iyi calışmalar

Re: sd700 limit siviçler

Gönderilme zamanı: Pzr Ara 04, 2022 3:21 pm
gönderen Volkan
Merhaba

Fabrika ayarında P-OT ve N-OT normalde açık olarak tanımlıdır. Yani dijital giriş ON olduğunda limit aşılmış demektir.

Normalde kapalı isteniyorsa ilgili dijital girişlerin 102 ve 103 olarak ayarlanması gerekir. Bu durumda dijital giriş OFF olduğunda limit aşılmış demektir.