Fonksiyonelas.com.tr
İçeriğe geç
Ara
Gelişmiş arama
Ara
Cevaplanmamış başlıklar
Aktif başlıklar
Ara
Forum ana sayfa
Forum
Servo Sürücü
SD700
Jog çalıştırma sırasında Er A00 hatası
(Veichi - Pals/Analog/CanOpen/EtherCAT)
Cevapla
Yazıcı görüntüsü
Ara
Gelişmiş arama
Volkan
Mesajlar:
947
Kayıt:
Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum:
İstanbul
İletişim:
İletişim Volkan
Web sitesi
Re: Jog çalıştırma sırasında Er A00 hatası
Alıntı
Mesaj
gönderen
Volkan
»
Prş Haz 22, 2023 10:41 am
Merhaba
Bu hata motor fazlarından birisi koptuğunda oluşur. Yada aşırı hız. Motorun etiketinde yer alan model adı nedir?
Aşağıdaki konuyu inceleyebilirsiniz.
viewtopic.php?f=15&t=72