Yaylı buton ile start, stop, ikinci hız

(Veichi - VF/Açık Çevrim Vektör)
Hafizz
Mesajlar: 16
Kayıt: Sal Mar 08, 2022 7:19 am

Yaylı buton ile start, stop, ikinci hız

Mesaj gönderen Hafizz »

Merhaba,
Sistemde Start bilgisinin sürekli gelmediği bir kontrol istiyorum.
X1’e bağlı yaylı butona basıldığında sürücü yükselen kenarla start alacak,
X2’ye basıldığında Jog veya sabit hıza geçecek,
Sensörümden sinyal geldiğinde stop edecek.
Çalışma sırasında sensör aktif olmamalı.
röle çıkışım belirlediğim frekansta çıkış versin.
Y transistör çıkışım motor çalışırken çıkış versin.
Kullanıcı avatarı
İsmail
Mesajlar: 17
Kayıt: Çrş Kas 10, 2021 12:34 pm
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Yaylı buton ile start, stop, ikinci hız

Mesaj gönderen İsmail »

Merhaba,
Parametre Listesi:

F01.01 = 1 (Harici terminal ile kontrol)
F01.09 = (1. hız)
F14.00 = (2. hız)
F05.00 = 1 (İleri çalıştırma)
F05.01 = 42 (Sayıcı pals girişi)
F05.02 = 3 (Xi stop-NC)

F05.20 = 3 (Üç telli kontrol sistemi)
F06.21 = 1 (Motor çalışıyor) – Transistör çıkışı (Y terminali)
F06.22 = 9 (Çıkış frekans seviyesi algılama 1 - FDT1) – Röle 1 çıkışı (TA-TB-TC)
F06.40 = (Frekans algılama değeri)

F06.62 = 43 (Sayıcı sıfırlama – sanal vX3 terminal fonksiyon seçimi)
F06.68 = 14 (Alt sınır frekansına ulaşıldı – sanal vY3 çıkış seçimi)
F06.63 = 16 (Çoklu hız – sanal vX4 terminal fonksiyon seçimi)
F06.69 = 23 (Sayıcı ayarlanan değere ulaştı – sanal vY4 çıkış seçimi)
F08.03 = 1 (Sayıcı ayar değeri)

Çalışma Mantığı:
X1 terminaline bağlı yaylı butona basıldığında, sürücü Start (çalışma) komutu alır.
X2 terminaline sinyal geldiğinde, sayıcı hedef değerine ulaşır ve sürücü 2. hız kademesine geçer.
X3 terminaline sinyal geldiğinde, sürücü durur (Stop).
Sürücü 0 Hz durumuna ulaştığında, sayıcı otomatik olarak sıfırlanır.
Transistör çıkışı Y terminali, motor çalışırken aktif olacaktır.
Röle 1 çıkışı (TA-TB-TC) ise F06.40 parametresinde ayarlanan frekans değerine ulaşıldığında aktif olur.

İyi çalışmalar.
Cevapla

“AC10” sayfasına dön