AC10-T/S2-1R5G-B sürücünün çıkış akım bilgisini 4..20 ma olarak alıp bir indikatörde görüntülemek istiyorum.
Kılavuzu incelediğimde;
06.00: 1
06.01: 2
ayarlarını yapmam gerektiğini buldum. Kılavuzda çıkış akımı %0 a karşılık gelen değer 0 , %100 e karşılık gelen değer sürücü nominal akımının 2 katı ibaresi yer alıyor. Buna istinaden sürücü çıkış akımı 7A in 2 katını indikatöre tanımlayıp okuma yapınca doğru bir gösterim sağlanamıyor maalesef.
Kılavuzda yazan bilgiye göre 4ma...0A , 20ma...14A sonucu çıkıyor. 2 katı yerine yarısını yani 3,5A scale edince doğru okuma sağlayabiliyorum ama bu şekilde de motor nominal akımının yarısını geçince indikatörde veri okuyamıyorum haliye. Yanlışlık nerede aceba?
Ac 10 sürücü Ao terminalinden çıkış akım bilgisi okuma
Re: Ac 10 sürücü Ao terminalinden çıkış akım bilgisi okuma
Merhabalar
Analog çıkış terminaline bağlı göstergenin kalibrasyonu F06.02, F06.03, F06.04, F06.05 ve F06.06 kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
F06.02 parametresinden AO çıkış kazancı değerini 2 katına çıkarmayı deneyebilirsiniz.
Analog çıkış terminaline bağlı göstergenin kalibrasyonu F06.02, F06.03, F06.04, F06.05 ve F06.06 kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
F06.02 parametresinden AO çıkış kazancı değerini 2 katına çıkarmayı deneyebilirsiniz.