Ac 10 sürücü Ao terminalinden çıkış akım bilgisi okuma

Gönderilme zamanı: Pzt Tem 07, 2025 1:10 pm
gönderen omar_c
AC10-T/S2-1R5G-B sürücünün çıkış akım bilgisini 4..20 ma olarak alıp bir indikatörde görüntülemek istiyorum.
Kılavuzu incelediğimde;
06.00: 1
06.01: 2
ayarlarını yapmam gerektiğini buldum. Kılavuzda çıkış akımı %0 a karşılık gelen değer 0 , %100 e karşılık gelen değer sürücü nominal akımının 2 katı ibaresi yer alıyor. Buna istinaden sürücü çıkış akımı 7A in 2 katını indikatöre tanımlayıp okuma yapınca doğru bir gösterim sağlanamıyor maalesef.
Kılavuzda yazan bilgiye göre 4ma...0A , 20ma...14A sonucu çıkıyor. 2 katı yerine yarısını yani 3,5A scale edince doğru okuma sağlayabiliyorum ama bu şekilde de motor nominal akımının yarısını geçince indikatörde veri okuyamıyorum haliye. Yanlışlık nerede aceba?

Re: Ac 10 sürücü Ao terminalinden çıkış akım bilgisi okuma

Gönderilme zamanı: Pzt Tem 07, 2025 2:30 pm
gönderen Samet
Merhabalar

Analog çıkış terminaline bağlı göstergenin kalibrasyonu F06.02, F06.03, F06.04, F06.05 ve F06.06 kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
F06.02 parametresinden AO çıkış kazancı değerini 2 katına çıkarmayı deneyebilirsiniz.