Merhabalar,
Daha önce sürücü kullanarak bir iş yapmadık ilk olacak,
Fatek PLC ve Veichi-AC10 Sürücümüz mevcut dijital çıkışları kullanarak Sürücüyü Jog hızda İleri/Geri Hareket ettirmek istiyoruz. Y0 İleri - Y1 Geri Olacak şekilde.
Manuelde F5.02 ve F5.03 parametrelerini ayarladım. F7.30 dan Jog hızı ayarladım. Bağlantı olarak. Sürücünün Groundunu röle üzerinden sürücü girişleri olan X1, X3 ve X4 dağıttım. Ancak çalışmadı eksik yaptığım birşey var mutlaka yardımcı olursanız sevinirim.
İyi Çalışmalar Dilerim.
AC10 Jog Çalışma
Re: AC10 Jog Çalışma
Merhaba Parametreler şunlardır;
F00.03= 22 (fabrika ayarlarına almak için)
F01.01= 1
F05.02= 4
F05.03= 5
F07.30 = İstediğiniz hız değeri
Bağlantı şeması olarak
AC10'nun GND sinden = PLC'nin C0'ına
AC10'nun X3'ünden = PLC'nin Y0'ına
AC10'nun X4 sinden = PLC'nin Y1'ıne
Bu şekilde yaptığınızda Y0ı aktif edince ileri Y1 aktif edince geri gidecektir.
F00.03= 22 (fabrika ayarlarına almak için)
F01.01= 1
F05.02= 4
F05.03= 5
F07.30 = İstediğiniz hız değeri
Bağlantı şeması olarak
AC10'nun GND sinden = PLC'nin C0'ına
AC10'nun X3'ünden = PLC'nin Y0'ına
AC10'nun X4 sinden = PLC'nin Y1'ıne