AC10 Jog Çalışma

(Veichi - VF/Açık Çevrim Vektör)
M.C.ISINTAN
Mesajlar: 1
Kayıt: Sal Ara 07, 2021 6:25 am

AC10 Jog Çalışma

Mesaj gönderen M.C.ISINTAN »

Merhabalar,

Daha önce sürücü kullanarak bir iş yapmadık ilk olacak,
Fatek PLC ve Veichi-AC10 Sürücümüz mevcut dijital çıkışları kullanarak Sürücüyü Jog hızda İleri/Geri Hareket ettirmek istiyoruz. Y0 İleri - Y1 Geri Olacak şekilde.
Manuelde F5.02 ve F5.03 parametrelerini ayarladım. F7.30 dan Jog hızı ayarladım. Bağlantı olarak. Sürücünün Groundunu röle üzerinden sürücü girişleri olan X1, X3 ve X4 dağıttım. Ancak çalışmadı eksik yaptığım birşey var mutlaka yardımcı olursanız sevinirim.

İyi Çalışmalar Dilerim.
Kullanıcı avatarı
İsmail
Mesajlar: 13
Kayıt: Çrş Kas 10, 2021 12:34 pm
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: AC10 Jog Çalışma

Mesaj gönderen İsmail »

Merhaba Parametreler şunlardır;
F00.03= 22 (fabrika ayarlarına almak için)
F01.01= 1
F05.02= 4
F05.03= 5
F07.30 = İstediğiniz hız değeri

Bağlantı şeması olarak

AC10'nun GND sinden = PLC'nin C0'ına
AC10'nun X3'ünden = PLC'nin Y0'ına
AC10'nun X4 sinden = PLC'nin Y1'ıne

Bu şekilde yaptığınızda Y0ı aktif edince ileri Y1 aktif edince geri gidecektir.