AC10 Röle çıkış vermesi
Merhaba AC10 sürücüm var sürücünün enerjisi kesildiğinde rölenin çıkış vermesini istiyorum
Re: AC10 Röle çıkış vermesi
Merhaba,
F06.22 parametresini 8 yaptığınız zaman istediğiniz gibi çalışacaktır.
F06.22 parametresini 8 yaptığınız zaman istediğiniz gibi çalışacaktır.
-
- Mesajlar: 5
- Kayıt: Pzt Kas 29, 2021 9:28 am
Re: AC10 Röle çıkış vermesi
herhangi bir hata alarm durumun da çıkış vermesini istiyorum doğru parametre hangisidir
Re: AC10 Röle çıkış vermesi
Merhaba!
Sürücüde herhangi bir hata oluştuğunda TA-TC ucundan sinyal alabilmek için F06.22=4 olarak ayarlanmalıdır.
Eğer TA-TC uçları kullanılıyorsa, hata sinyalini "Y" çıkışından da almak mümkün. Bunun için F06.21=4 olarak ayarlanmalıdır. Bu noktada unutulmaması gereken şey, çıkışının standart (PNP olmayan modellerde) modellerde NPN çalışacağıdır.
Sürücüde herhangi bir hata oluştuğunda TA-TC ucundan sinyal alabilmek için F06.22=4 olarak ayarlanmalıdır.
Eğer TA-TC uçları kullanılıyorsa, hata sinyalini "Y" çıkışından da almak mümkün. Bunun için F06.21=4 olarak ayarlanmalıdır. Bu noktada unutulmaması gereken şey, çıkışının standart (PNP olmayan modellerde) modellerde NPN çalışacağıdır.