AC10 Röle çıkış vermesi

(Veichi - VF/Açık Çevrim Vektör)
Hasan Elektrik
Mesajlar: 1
Kayıt: Sal Oca 04, 2022 1:05 pm

AC10 Röle çıkış vermesi

Mesaj gönderen Hasan Elektrik »

Merhaba AC10 sürücüm var sürücünün enerjisi kesildiğinde rölenin çıkış vermesini istiyorum
Kullanıcı avatarı
İsmail
Mesajlar: 13
Kayıt: Çrş Kas 10, 2021 12:34 pm
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: AC10 Röle çıkış vermesi

Mesaj gönderen İsmail »

Merhaba,

F06.22 parametresini 8 yaptığınız zaman istediğiniz gibi çalışacaktır.
sercansrcyr
Mesajlar: 5
Kayıt: Pzt Kas 29, 2021 9:28 am

Re: AC10 Röle çıkış vermesi

Mesaj gönderen sercansrcyr »

herhangi bir hata alarm durumun da çıkış vermesini istiyorum doğru parametre hangisidir
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: AC10 Röle çıkış vermesi

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba!
Sürücüde herhangi bir hata oluştuğunda TA-TC ucundan sinyal alabilmek için F06.22=4 olarak ayarlanmalıdır.
Eğer TA-TC uçları kullanılıyorsa, hata sinyalini "Y" çıkışından da almak mümkün. Bunun için F06.21=4 olarak ayarlanmalıdır. Bu noktada unutulmaması gereken şey, çıkışının standart (PNP olmayan modellerde) modellerde NPN çalışacağıdır.
Cevapla