1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AC10 Röle çıkış vermesi

Gönderilme zamanı: Sal Oca 04, 2022 1:24 pm
gönderen Hasan Elektrik
Merhaba AC10 sürücüm var sürücünün enerjisi kesildiğinde rölenin çıkış vermesini istiyorum

Re: AC10 Röle çıkış vermesi

Gönderilme zamanı: Sal Oca 04, 2022 1:36 pm
gönderen İsmail
Merhaba,

F06.22 parametresini 8 yaptığınız zaman istediğiniz gibi çalışacaktır.

Re: AC10 Röle çıkış vermesi

Gönderilme zamanı: Cum Ağu 25, 2023 11:24 am
gönderen sercansrcyr
herhangi bir hata alarm durumun da çıkış vermesini istiyorum doğru parametre hangisidir

Re: AC10 Röle çıkış vermesi

Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 28, 2023 6:23 am
gönderen Kairat
Merhaba!
Sürücüde herhangi bir hata oluştuğunda TA-TC ucundan sinyal alabilmek için F06.22=4 olarak ayarlanmalıdır.
Eğer TA-TC uçları kullanılıyorsa, hata sinyalini "Y" çıkışından da almak mümkün. Bunun için F06.21=4 olarak ayarlanmalıdır. Bu noktada unutulmaması gereken şey, çıkışının standart (PNP olmayan modellerde) modellerde NPN çalışacağıdır.