AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması

(Veichi - VF/Açık Çevrim Vektör)
surotomasyon
Mesajlar: 27
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:30 pm

AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması

Mesaj gönderen surotomasyon »

7,5 Kw AC10 sürücüye PLC'den Analog hız basıyorum ve sürücüden geri Analog bilgi alıyorum.

Sürücüye 10 V DC gönderdiğimde Sürücüden 10 V DC geliyor fakat. Sürücü RUN da değil..

Ben sürücünün çıkış frekansına göre analog değer okumak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba!
F06.01 parametresini 1 ayarlamanız durumunda, analog çıkıştan (AO) çıkış frekansına göre analog sinyal almanızı sağlar.
Cevapla