7,5 Kw AC10 sürücüye PLC'den Analog hız basıyorum ve sürücüden geri Analog bilgi alıyorum.
Sürücüye 10 V DC gönderdiğimde Sürücüden 10 V DC geliyor fakat. Sürücü RUN da değil..
Ben sürücünün çıkış frekansına göre analog değer okumak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması
-
- Mesajlar: 27
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:30 pm
Re: AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması
Merhaba!
F06.01 parametresini 1 ayarlamanız durumunda, analog çıkıştan (AO) çıkış frekansına göre analog sinyal almanızı sağlar.
F06.01 parametresini 1 ayarlamanız durumunda, analog çıkıştan (AO) çıkış frekansına göre analog sinyal almanızı sağlar.