AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması

Gönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2022 5:45 am
gönderen surotomasyon
7,5 Kw AC10 sürücüye PLC'den Analog hız basıyorum ve sürücüden geri Analog bilgi alıyorum.

Sürücüye 10 V DC gönderdiğimde Sürücüden 10 V DC geliyor fakat. Sürücü RUN da değil..

Ben sürücünün çıkış frekansına göre analog değer okumak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?

Re: AC10 Analog çıkışın Çıkış Frekansına göre çalışması

Gönderilme zamanı: Pzt Eki 02, 2023 7:08 am
gönderen Kairat
Merhaba!
F06.01 parametresini 1 ayarlamanız durumunda, analog çıkıştan (AO) çıkış frekansına göre analog sinyal almanızı sağlar.