İkinci Hız Uygulaması

(Veichi - VF/Açık Çevrim Vektör)
kuka92
Mesajlar: 12
Kayıt: Prş Tem 06, 2023 1:17 pm

İkinci Hız Uygulaması

Mesaj gönderen kuka92 »

Merhaba,

AC10 Bir sürücüm var. Uygulama olarak çift yön çalışacağız.

İleri 50 Hz ile giderken sensörü gördükten sonra 10 Hz'e düşürüp ikinci sensörü görünce durduracağım

Durduğu noktadan geri 50 Hz ile çalıştırıp sensörü gördükten sonra 10 Hz'e düşürüp sensörü görünce durduracağım.

Aslında uygulama İkinci Hız uygulaması... Hangi yöne gidiyorsa o yönde yavaşlatmak istiyorum.

Nasıl yapabilirim ?
kuka92
Mesajlar: 12
Kayıt: Prş Tem 06, 2023 1:17 pm

Re: İkinci Hız Uygulaması

Mesaj gönderen kuka92 »

Merhabalar,

Kıymetli yorumlarınızı rica ederim
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: İkinci Hız Uygulaması

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba!
Bahsettiğiniz uygulamayı "Üç telli bağlantı" ve "İki Farklı Hız ile Kontrol" hızlı devreye alma kılavuzlarını inceleyerek uygulamanıza özel sentezleyerek başarabilirsiniz. İlgili kılavuzlara erişebileceğiniz linkini aşağıda bıraktım:
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=159
Ayrıca bir parametre listesi yazacağım, bu parametreleri sürücünüze girerek uygulamayı deneyebilirsiniz. (Sensörünüzün NO olması durumundaki senaryo için):
F00.03=22 (Sürücü parametrelerinin sıfırlanması)
F01.01=1 (RUN komut kaynağı olarak X terminallerinin seçimi)
F01.02=0 (Tuş takımından frekans ayarı, uygulamanıza özel olarak değiştirebilirsiniz. Lütfen kullanma kılavuzundan F01.02 parametresini aratın)
F01.09=50 (Birinci hız ayarı 50 Hz olarak ayarlandı)
F05.00=1 (X1 terminal girişinin ileri start olarak ayarlanması)
F05.01=2 (X2 terminal girişinin geri start olarak ayarlanması)
F05.02=16 (X3 terminalinin 2. hız olarak seçilmesi, buraya sensör bilgisi gelecek)
F05.03=3 (3 telli bağlantı seçimi, X4'e sinyalin gelmesi sistemi durdurur)
F05.20=3 (3 telli çalışma modunun seçimi)
F05.22=1.0.0.0 (X4 terminal giriş karakteristiğinin terslenmesi. Normal şartlarda X4 NC kontakt için ayarlanmış olur o sebeple tersledik)
F14.00=10 (İkinci hızın 10Hz olarak ayarlanması, sensörden gelen sinyale bağlı olarak devreye girer)

F02.00-F02.06 parametreleri arasında da motorun etiket değerlerinin girilmesi gerekir.