AC310 Vinç

(Veichi - VF/Açık ve Kapalı Çevrim Vektör)
Hafizz
Mesajlar: 15
Kayıt: Sal Mar 08, 2022 7:19 am

AC310 Vinç

Mesaj gönderen Hafizz »

Elimde Veichi AC310 AC motor sürücüsü var. Vinç uygulamasında kullanıyorum ve yazılımı vinç uygulaması ile güncellendi. Frekansı modbus üzerinden veriyorum. Çalışma şeklini Üç telli bağlantı olarak kullanıyorum.

Bazen start verdiğimde A.run1 uyarısı ile karşılaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: AC310 Vinç

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba!
A.run1 uyarısını 2Hz frekansın altında alırsınız. Vinç özelleştirilmiş yazılımında özel bir fren algoritması bulunur ve fren açma frekansı 2Hz ayarlı olmasından kaynaklanmaktadır.
Yani 1.5Hz frekans ayarlandıktan sonra START komutu gönderdiğinizde A.run1 uyarısı ile karşılaşırsınız, çünkü sistem bu frekansta freni açmayacaktır.
Cevapla